Бесшовный способ нанесения материала на стеклопластиковый корпус формирует надежное защитное покрытие с высокой степенью защиты от влаги, температурных перепадов, устойчивости к солнечному свету. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение - это наибольшее действующее значение напряжения промышленной частоты, которое может быть приложено к ОПН в течение всего срока его службы, и не приводит к повреждению или термической неустойчивости при нормированных воздействиях. Номинальный разрядный ток - это ток по которому классифицируется защитный уровень ОПН в грозовом режиме при импульсе 8/20 мкс. ОПН-П-опн 10 кв РВО служат для защиты электрооборудования сетей переменного тока 10 кВ от коммутационных и грозовых перенапряжений.

Ограничители перенапряжения предназначены для защиты электроприборов и оборудования от воздействия высоковольтных импульсов напряжения. Благодаря простоте конструкции и надежности, они нашли широкое применение в области энергоснабжения. Данные устройства защиты пришли на смену устаревшим, весьма громоздким вентильным разрядникам. В отличие от предшественников, принцип действия ограничителя заключается не в использовании искровых промежутков. В качестве главного рабочего элемента в ОПН используются нелинейные резисторы, выполненные из материала, основу которого составляет окись цинка. В момент возникновения в электрической сети импульсов напряжения (нередко возникают пробои в изоляционном материале) в резисторах ограничителя перенапряжения возникают значительные импульсные токи.

В номинальном режиме, когда в сети нет перенапряжения, сопротивление аппарата составляет несколько десятков МОм. Фактически это означает, что ограничитель, с электрической точки зрения, является, изолятором. Появление избыточного, относительно номинального, напряжения приводит к возрастанию силы тока, протекающего через варисторы ограничителя напряжения, что быстро и эффективно сбрасывает перенапряжение.

Ограничители перенапряжений ОПНп-0, 38 обеспечивают эффективную защиту низковольтных воздушных линий, распределительных трансформаторных подстанций, отводов в жилые дома и производственные строения. Существует множество моделей ограничителя перенапряжений, которые отличаются по конструкции и материалам. Есть одноколонковые и многоколонковые конструкции – понятно, что разница между ними состоит в количестве рабочих элементов. Первые дешевле и обеспечивают защиту в строго определенных условиях, а вторые способны реагировать на несколько вариантов отклонения нагрузки от нормы и считаются более надежными. На воздушных линиях электропередачи существуют стандартные угрозы, которые могут вывести систему из рабочего состояния.

Корпус ограничителя перенапряжения 6 кВ состоит из полимерного корпуса и кремний-органической оболочки с оребрением. Внутри корпуса ОПН расположены варисторы, а на его торцах - контактные элементы в виде металлических фланцев. Конструктивно ограничитель перенапряжения ОПНп - 6/7, 2/10/1 УХЛ1 представляет собой высоконелинейное сопротивление (варистор), заключенный в высокопрочный герметизированный корпус.